Газовый котел протерм ягуар 24 квт ошибку не выдает горелка зажигается и сразу

Protherm JAGUAR 24 JTV

Вопрос 112154
Казань

газовый котел протерм ягуар 24 квт ошибку не выдает горелка зажигается и сразу тухнет но когда отрываем крышку камеры сгорания он загорается закрываем крышку работает сутки и все наченается заново как быть вчем дело

Ошибка неисправность

Ответы 3

Самара
Здравствуйте открой и почистий электрод справа для ионизации он видит огня
Хабаровск
Снимал и чистил через полторы две недели тоже самое
Аноним 10 месяцев назад
У меня тоже протерм ягуар. Также не показывает ошибку, при снятии крышки работает, закрываю крышку гаснет.
Москва
Была такая проблема. 3 года все очень просто,снял крышку блуждающих ток угол все работает, 1, 3, 6 дней потом все заново. Неделю назад зделал заземления и все прошло и работать он стал по другому, лучше чем раньше. И дольше греет и дольше отдыхает