Подключил эвн в сущ систему гвс в квартире не работает при открытии крана гв на

Thermex System 800 Chrome

Вопрос
Аноним
Москва
4 дня назад
Подключил ЭВН в сущ. систему ГВС в квартире. Не работает. При открытии крана ГВ на смесителе сначала включается, но тут же выключается. Подскажите, в чём проблема?

Ответы

Brommstein
Нижний Новгород
4 дня назад

На вертикальной медной трубе стоит в пластиковой изоляции магнитный "Датчик протока", который реагирует на пролетающий мимо поплавок и сразу отключается. Нужно протянуть пластиковую изоляцию с датчиком выше, должно заработать.