Включил котел в ноябре, давления в системе не было, подкачал водички (там антифриз залит) давление довел до нормы, котел заработал, пару дней посмотрел, все нормально работает и оставил его работать как и предыдущие годы. приехал посмотреть неделю назад в конце декабря-котел стоит, система водоснабжения разморожена. Включил обогреватель, растопил печь (Это баня) все согрел. Итог: лопнула входная группа пластик. и выдавило пробки из выходной группы, вторичный радиатор целый, ставлю все на место заполняю систему (добавил антифриз насосом). ВОДЯНОЙ контур дырявый (на входной группе пластик), поэтому пустой, воду не подаю. Включаю котел. не включается пишет ошибка 6р1, ищу в интернете везде пишут надув не работает. трубы посмотрел все чисто, вентилятор не крутится. Проверяю на нем напряжение, отсутствует, провода целые, не выходит с блока управления. Куда рыть? Подаю напрямую 220в на мотор, он крутится, вылазит ошибка 6р7 датчик вакуума. снимаю клемму с него и ставлю на место, котел заводится и все начинает работать, греет отопление. Мотор подключен на прямую 220, на клеммах мотора так и нет напряжения.Котел нагрел батареи, выключился по температуре. Я выключил вентилятор, спустя время опять включил, клеммой датчика вакуума опять передернул, котел заработал. отключился опять по температуре, Ну и все короче. Теперь не понимаю, что не работает то ли вакуумник, то ли блок управления ( не выдает 220 на мотор) пишут и видео показывают, что реле включения мотора дохнет меняют типа и все начинает работать. Или все-таки контур воды горячей не заполнен и по этому не включается? Думаю не причем, но ни где об этом не написано. Помогите разобраться. в чем причина, заранее благодарен. Группы входную и выходную заказал, не хотелось бы блок управления менять еще, дороговато получается