4.1.3 Кратковременные нарушения ШС на время, при котором прибор не переходит в тревожный режим ('время интегрирования' ШС), составляют: - 50 мс и менее для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' выключен; - 250 мс и менее для всех прочих типов ШС и для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' включен. Нарушения ШС на время, при котором прибор переходит в тревожный режим, составляют: - 70 мс и более для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' выключен; - 300 мс и более для охранных ШС и ШС типа 12, если параметр 'Интегрирование 300 мс' включен. Для ШС типов 1,2, 3 время нарушения ШС, при котором прибор переходит в тревожный режим, может составлять от 300 мс до 3 с в зависимости от характера переходного процесса в ШС при нарушении. В случае, если в шлейф включены извещатели с большим значением внутренней ёмкости, время интегрирования при нарушении ШС будет увеличиваться обратно пропорционально скорости переходного процесса. Минимальная скорость изменения напряжения в ШС, при котором время интегрирования будет максимальным, -0,5 В/с.