Что означают символы '+' и '-' в таблице параметров реле? Какие режимы работы об... Болид сигнал-20м 20 шс 242883 [Ответы 1]

Что означают символы '+' и '-' в таблице параметров реле? Какие режимы работы об...

Болид сигнал-20м 20 шс 242883

Вопрос 721778
User_q721778, Редмонд
1 год назад
0 0
Что означают символы '+' и '-' в таблице параметров реле? Какие режимы работы обеспечивает прибор в режиме пожарной сигнализации?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6337 раз

Символ '+' в таблице обозначает, что данный параметр 'включен', а символ '-' обозначает, что данный параметр 'выключен'. Прибор в режиме пожарной сигнализации обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах: - режим 'На охране'; - режим 'Снят с охраны'; - режим 'Задержка взятия'; - режим 'Невзятие'; - режим 'Сработка датчика'; - режим 'Внимание'; - режим 'Пожар'; - режим 'Неисправность'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243346/28

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом
Попробуйте наше приложение
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения

Ответы 1

4.1.3 Кратковременные нарушения ШС на время, при котором прибор не переходит в тревожный режим ('время интегрирования' ШС), составляют: - 50 мс и менее для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' выключен; - 250 мс и менее для всех прочих типов ШС и для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' включен. Нарушения ШС на время, при котором прибор переходит в тревожный режим, составляют: - 70 мс и более для охранных ШС, если параметр 'Интегрирование 300 мс' выключен; - 300 мс и более для охранных ШС и ШС типа 12, если параметр 'Интегрирование 300 мс' включен. Для ШС типов 1,2, 3 время нарушения ШС, при котором прибор переходит в тревожный режим, может составлять от 300 мс до 3 с в зависимости от характера переходного процесса в ШС при нарушении. В случае, если в шлейф включены извещатели с большим значением внутренней ёмкости, время интегрирования при нарушении ШС будет увеличиваться обратно пропорционально скорости переходного процесса. Минимальная скорость изменения напряжения в ШС, при котором время интегрирования будет максимальным, -0,5 В/с.
1 год назад

Ответы 0

Мигает неисправность
10 месяцев назад
Задать вопрос