Устройство неплохое реально работает проверено на практике при повышении напряже... Sven OVP-16PD

Устройство неплохое реально работает проверено на практике при повышении напряже...

Sven OVP-16PD

Совет 218141
User_q218141, Воронеж
6 лет назад
1 0

Устройство неплохое, реально работает, проверено на практике, при повышении напряжения выше установленного предела - оборудование отключается, включение производится после истечения времени таймера и нормализации напряжения. Но! Реле после покупки обязательно нуждается в калибровке вольтметра, ибо, судя по всему, на заводе никакой калибровки и настройки не делаются. Вольтметр показывает неправильные показания и, соответственно, допуски срабатывания устанавливаются неверно! Для калибровки необходима разборка устройства и более-менее точный вольтметр, судя по показаниям которого нужно подстроить реле.