Здраствуйте. Несколько лет пользуюсь настенным котлом Протерм Гепард 23mtv в этом году прииспользовании отопления падает давление в системе отопления и приходится делать подпитку каждый день,видимых протечек не видно. Что это может быть и как устранить?

Ответы 2
Александр, Минск
8 лет назад
0 0
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз

Можно ещё снять и проверить теплообменник на предмет протечек, возможно протечка внутри(просто прогорел).

User_r94141, Симферополь
7 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

У нас тоже было такое,мастер смотрел это потек теплообменник,но мы его не меняли он сам перестал течь забился