Напряжение с автомата подается на стабилизатор avs 3000 измерение напряжения про... Powerman AVS 3000D [Ответы 2]

Напряжение с автомата подается на стабилизатор avs 3000 измерение напряжения про...

Powerman AVS 3000D

Вопрос 105379
Геннадий, Новосибирск
8 лет назад
0 0

Напряжение с автомата подается на стабилизатор AVS 3000. Измерение напряжения проводилось ДВУМЯ тестерами.

Замеряемое напряжение на выходе автомата равно 236В. Стабилизатор показывает на экране ВХОДНОЕ напряжеие 239В. Почему?

Стабилизатор показывет на экране ВЫХОДНОЕ напряжение 224В. А на розетках имеренное напряжение равно 236В (как на выходе автомата). Почему?

Ответы 2
AleMax, Москва
8 лет назад
0 0
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 204 раз

Здравствуйте.

Powerman AVS 3000D - релейный стабилизатор.
У данной модели заявленная точность стабилизации 8%
Так как входное напряжение 236 вольт не выходит за допуск в 8%
стабилизатор в данном случае просто пропускает напряжение напрямую, не задействуя дополнительные повышающие или понижающие обмотки трансформатора.
Разница между входным и выходным напряжением должна быть более высокой.
Индикаторы напряжения так же имеют определённую погрешность измерения, т.к. тестер более точный прибор,
а индикаторы скорее выполняют информационную функцию, но разницу в десятки вольт Вы точно визуально зафиксируете.

Геннадий, Новосибирск
8 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Спасибо, AleMax

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством