На выходе бесперебойника war-600a всего 162 вольта? Что делать? Powercom Warrior WAR-600A [Ответы 2]

На выходе бесперебойника war-600a всего 162 вольта? Что делать?

Powercom Warrior WAR-600A

Вопрос 106151
Владимир, Одесса
8 лет назад
0 0

На выходе бесперебойника WAR-600A всего 162 вольта!?

Что делать?

Ответы 2
AleMax, Москва
8 лет назад
0 0
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 204 раз

Здравствуйте.

Такое напряжение когда включён в сеть 220 или от в автономном режиме (от аккумулятора) ?

Если 12 V аккумулятор не меняли года 2-3, то его необходимо заменить на новый, для корректной работы электроники и реле, которые переключают обмотки трансформатора. Если аккумулятор исправен, нужно смотреть стабилизатор и режимы работы всей электроники.

User_r389847, Киев
2 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

Это нормально. Без нагрузки так и будет показывать мультиметр

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством