Периодически стал подавать длинные звуковые сигналы - до 6 раз подряд при этом в... Cyberpower cps 1000 e [Ответы 3]

Периодически стал подавать длинные звуковые сигналы - до 6 раз подряд при этом в...

Cyberpower cps 1000 e

Вопрос 106251
Владимир, Москва
8 лет назад
0 0

Периодически стал подавать длинные звуковые сигналы - до 6 раз подряд, при этом все работает как обычно.

Ответы 3
AleMax, Москва
8 лет назад
0 0
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 204 раз

Здравствуйте.

А запас по мощности большой, т.е. какая приблизительно максимальная нагрузка подключена?

Не может ли (в какие то пиковые моменты) нагрузка доходить до максимальных значений.

длинный сигнал - перегрузка: http://mcgrp.ru/files/viewer/166008/18

Владимир, Москва
8 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Нет, нагрузка минимальная-один маломощный котел Будерус. Да и раньше так не пищал часто. Может, аккумуляторы уже портятся? Хотя им то же всего 4 года.

AleMax, Москва
8 лет назад
0 0
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 204 раз

Вполне может быть.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов средний срок службы около 5-6 лет в буферном режиме.

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством