Защита от замерзания Если NTC-датчик в подающем контуре отопления определяет температуру ниже 8°C, циркуляционный насос включается на 2 минуты, а трехходовой клапан в течение этого времени поочередно открывает контур отопления и контур ГВС с одноминутным интервалом. По истечении первых двух минут работы циркуляционного насоса могут возникнуть следующие ситуации: A) если температура в подающем контуре превысила 8°C, онный насос останавливается; B) если температура в подающем контуре находится в диапазоне между 4°C и 8°C, циркуляция продолжается еще две мину- ты (1 минута в отопительном контуре, 1 — в контуре ГВС); если таких циклов совершается больше 10, котел начинает работать, как описано в пункте «C». C) если температура в подающем контуре ниже 4°C, запускается горелка на минимальной мощности и работает до тех пор, пока температура не достигнет 30°C. Если NTC-датчик подающего контура разомкнут, данная функция реализуется с помощью датчика температуры в обратном контуре. Если измеренная температура ниже 8°С, горелка не включается, а вклю- чается циркуляционный насос, как описано выше.