![Обязателен ли порядок чередования фаз при монтаже счётчика? Меркурий 230 ART-03 (M)СLN [Ответы 1]](/images/1124790/pimg_1266673.jpg)
Обязателен ли порядок чередования фаз при монтаже счётчика?
Меркурий 230 ART-03 (M)СLN
Вопрос 113855
Обязателен ли порядок чередования фаз при монтаже счётчика? |
Ответы
1
Здравствуйте. Порядок чередования фаз на точность учета электроэнергии и самоход счетчика не влияет, при условии что чередование фаз тока и напряжения одинаковые. Но энергосбыт все равно потребует от вас исправить схему согласно документации на счетчик, поэтому порядок чередования фаз при монтаже счетчика обязателен. |