У меня двухконтурный котел протерм гепард 23 мтв когда включаю горячую воду то о... Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]

У меня двухконтурный котел протерм гепард 23 мтв когда включаю горячую воду то о...

Protherm ГЕПАРД

Вопрос 123714
aiki-boss, Самара
8 лет назад
3 0

Добрый день! У меня двухконтурный котел протерм гепард 23 мтв. Когда включаю горячую воду, то он сначала дает горячую воду, потом газ тухнет, потом снова включается и так все время. Контрастный душ уже поднадоел. Подскажите причину такой работы котла.

Ответы 1
?Николай, Новосибирск
5 лет назад
3 0
Специалист, Ответы: 25, Оценили: 57 раз

Чтобы небыло скачков отрегулируйте горячую воду так чтобы не добавлялась холодная вода т.е вы включаете гор. воду и моетесь ничего не убавляя и не добавляя.

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством