Настраиваю датчик t воздуха +35 и воды +70 а котел выдает +40 ставлю другие наст... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 2]

Настраиваю датчик t воздуха +35 и воды +70 а котел выдает +40 ставлю другие наст...

Zota ПУ ЭВТ И1

Вопрос 152030
Сергей., Красноярск
7 лет назад
0 0

Настраиваю датчик t воздуха +35 и воды +70, а котел выдает +40, ставлю другие настройки t - тоже самое (котел +40), в помещении +28. В чем причина?

Ответы 2
Дмитрий, Москва
7 лет назад
0 0
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз

Причина в несовершенстве электронной схемы и датчиков температуры вода и воздуха. У меня точно так же работало первый год эксплуатации а потом и так перестало работать (началась "звонковая" работа электромагнитного пускателя - клацает без остановки).
Поэтому радуйтесь что хоть так работает, я уже перешел на ручное управление как два года.

Сергей, Москва
7 лет назад
1 0
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз

Если температура теплоносителя не достигает выставленной на ПУ, это говорит о недостаточной мощности ТЭНов. Но если у вас в комнатах температура +28, то значит батареи горячие и ТЭНы греют. Может у вас просто не работает термометр на котле?