Всем не могу решить я установил и запустил протерм пантера 30 ktv газовы...
Protherm Panther 30 KTV
Всем Здравствуйте! Подскажите, не могу решить. Я установил и запустил ПРОТЕРМ ПАНТЕРА 30 KTV (газовый), работает хорошо, но при попытке подключить его к КСИТАЛУ нет ожидаемого результата. Подключал строго по инструкции. Рядом висит ПРОТЕРМ электрический 28КВт, работает через кситал отменно. Газовый как будто не видит прибор КСИТАЛ, пробовал подключать разными способоми (их три) согласно инструкции. При установке на КСИТАЛЕ температуры ниже имеющейся в помещении происходит срабатывание реле, это отчётливо слышно, котёл должен прекратить работать, а он продолжает. Прошу, подскажите что я делаю не так? |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством