![[Решено] При достижении выставленной резисторами температуры не срабатывают на отключение... Zota ПУ ЭВТ И1](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
При достижении выставленной резисторами температуры не срабатывают на отключение...
Zota ПУ ЭВТ И1
Добрый день! При достижении выставленной резисторами температуры не срабатывают на отключение все силовые реле и соответственно не отключаются ТЭНы . При этом красный светодиод "нагрев" гаснет. Заменил плату с реле, проблема осталась. При чём проблема не постоянная, редко но отключение всёже иногда происходит. Включаются ТЭНы как и положенно по выставленной температуре. Менять ещё и электронную плату управления целиком нет желания. Может кто подскажит какой можно элемент заменить. |
Спасибо за ответ. Красный светодиод "нагрев" гаснет всегда как и положено, по выставленной температуре. Получается, что сигнал на отключение ТЭНов проходит, но что то удерживает реле в включённом состоянии. |
Реле залипают |
Добрый день! Нашёл причину не отклчения реле. На разъёме, который подсоединяется к плате с реле, отвалилась перемычка. При этом на одну из релюшек не подавалось напряжение и она вообще не работала. Подсоединив отволившийся провод всё заработало. |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством