Котёл ariston bs ii 24 ff исправно отработал 4 года с 2014г по 2016г далее при з... Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]

Котёл ariston bs ii 24 ff исправно отработал 4 года с 2014г по 2016г далее при з...

Ariston BS II 24 FF

Вопрос 157653
Юрий, Самара
7 лет назад
0 0

Здравствуйте! Котёл Ariston BS II 24 FF исправно отработал 4 года с 2014г. по 2016г. Далее, при задании температуры 60 или 70 градусов котёл стал быстро отключаться после 50-56 секунд работы, а температура обратки не превышать 40 градусов, что говорит о недостаточной циркуляции воды в системе отопления. Были промыты оба теплообменника, прочищены встроенные в котле фильтры системы отопления и ГВС, ещё установлен дополнительно внешний фильтр на обратку, которого ранее не было. Котёл заработал нормально, но до прогрева системы отопления по обратке до тех же 40 градусов. Котёл стал снова быстро отключаться, не прогревая полностью систему отопления до заданной температуры. Фильтры в котле на отопление и ГВС прочищены, дополнительный фильтр по обратке установлен, оба теплообменника отопления и ГВС промыты, а должной циркуляции теплоносителя в системе отопления (через несколько часов работы котла), опять не стало. Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть проблема и неисправность? С уважением, Юрий. 03.11.2017г.

Ответы 1
homen, Гомель
6 лет назад
1 0
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз

Имею такую же проблему. Мастер при выполнении ТО открутил пробку на насосе и остановил отверткой вал насоса, сказал слабые обороты. Необходимо насос под замену.

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом
Попробуйте наше приложение
Участники темы
2
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения

Ответы 0

Здравствуйте! Случилась проблема. Перестали нагреваться последние 4 регистра из 7. Сварены из 3-х труб длиной 1.5 м диаметром 76 мм, магистральная труба 52 мм.Схема разводки " ленинградская". Обратка полностью горячая, а регистры чуть живые. Признаки того, что в регистрах системы отопления(СО) попал воздух, хотя с осени работало всё нормально. Что сделал: Остановил котёл, выключил его, перекрыл краны на котёл от СО, на подачу и обратку..Прибор показыва давление в котле 1.8 бар. К 1-му регистру по ходу подачи ГВС, через кран спускника, запитал подачу воды из водопроводной сети при давлении в ней 2.1 атм. А затем, начиная с последнего регистра СО,открывал спускники воздуха., и так почерёдно все 7-мь в сторону до 1-го.. Воздуха в регистрах нигде практически не было. Дав время остыть воде в системе до комнатной температуры, выровнял давление воды в СО с показаниями прибора на котле, до1.8 бар, открыл краны подачи и обратки к котлу, и запустил котёл вновь в работу. Если ранее котёл разгонял СО до заданных 60 град. менее чем за час,...то за 3 часа ничего так и не изменилось..Последние регистры, как и до попытки обезвоздушнивания системы, оставались чуть тёплыми..Возник вопрос: -почему так и в чём может быть причина? Заранее благодарен. Юрий. 06.01.2016г.
9 лет назад

Ответы 1

отрив пламени как исправить
8 лет назад
Задать вопрос