Имеется генератор huter dy4000lx и газовый фазозависимый требовательный к синусо... Энергия пн-500н [Ответы 2]

Имеется генератор huter dy4000lx и газовый фазозависимый требовательный к синусо...

Энергия пн-500н

Вопрос 164908
Максим, Ростов-на-Дону
7 лет назад
0 0

Здравствуйте. Имеется генератор Huter DY4000LX и газовый фазозависимый,требовательный к синусоиде котёл Baxi Main Four 240-F. Напрямую или от релейного стабилизатора котёл включается но не работает. Исправит ли синусоиду генератора инвертор энергия пн-500н?

Ответы 2
User_r103888, Краснодар
7 лет назад
1 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

От сети не исправит и от генервтора.Чистый синус только от АКБ. Бери штиль - Инстаб 350 двойного преобразования, котёл работает и от гены и от сети проверено.

Максим, Новороссийск
7 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Переписывался с представителем "Штиль" Задал тотже вопрос получил такой ответ:

Добрый день!
Нет не исправит.
Частота стабилизатора задаётся частотой сети. В Вашем случае это генератор с кривым синусом.
Вам нужен нормальный генератор

НА вопрос почему, получил такой ответ:

Добрый день!
Увы, но Штиль синхронизируются от входной сети. Онлайн ИБП сам нарезают 50Гц синус.

Об этом написано на странице 10 инструкции на Штиль
re_is350_3500.pdf - отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети;

Неужели не придумали ничего для исправления синуса и стабилизации частоты тока?

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством