Вопрос 191896
Нет в комплекте кабелей для подключения, разъём не стандартный. Какой кабель можно использовать, где можно купить? |
Ответы
1
Учитывая мощность Вашего стабилизатора для долговременной работы предпочтительно использовать как для внешней подводки, так и для нагрузки трёхжильный медный кабель (например, NYM для внутреннего использования) сечением 6 мм кв. на каждую жилу. Особое внимание уделите заземлению, т.к. производитель без него вообще запрещает использование устройства. |