![[Решено] Кондиционер не работает и выдает ошибку ch 38 нигде не могу найти что это за неи... LG P09EP](/images/1235192/pimg_1835812.jpg)
Кондиционер не работает и выдает ошибку ch 38 нигде не могу найти что это за неи...
LG P09EP
Кондиционер не работает и выдает ошибку CH 38. Нигде не могу найти, что это за неисправность. |
Было такое, может и еще будет, с ошибкой не разобрались. Приложение lg smart thinq пишет - проверьте хладагент, проверили - давление в норме, сбросили давление немного - то же самое. Потом отключилм кондиционер на 2-3 минуты - и ошибка прошла. Мои догадки - неисправность/обмерзание датчика. |
Скорее всего у Вас проблема с вентилятором внутреннего блока, или его драйвером (он симисторный). Если модуль управления не получает сигналы от его таходатчика, компрессор (если он включался при запуске кондиционера) останавливается и выскакивает код ошибки. Обычно это цифры 08, или 8, кода 38 у LG не существует, и 38 следует читать, как 8, а 3 - это количество попыток запуска вентилятора. |

Ошибка кондиционера lg 38 Дозаправили спустя время ошибка 05 в чем проблема? |
Да, про ошибки читал, что используется последняя цифра. Но почему тогда их же собственная программа расшифровывает ошибку ch38 - как "проверьте хладагент" (скриншот не сделал, жаль). Вот что меня смутило? Ошибка, кстати, вылезла не при включении, а при работающем кондиционере - он просто выключился |
Здравствуйте что делать не работает показывает ch 38 |

проверьте уровень хладогена. вскройте внутренний блок и почистите его датчик испарителя вышел из строя или обмерзает или в него проникает влага. (заменить или починить) |
Я не знаю Вашей квалификации и поэтому не знаю, что Вам советовать. Если бы Вы были на ТЫ с электроникой, я бы посоветовал Вам включить кондиционер со снятой передней панелью внутреннего блока, чтобы иметь доступ к выводам компрессора (на общей колодке подключения) и вентилятора на соответствующем разъёме модуля управления. При включении кондиционера следует измерить действующие напряжения на этих колодках, и проверить, легко ли вращается вентилятор. Наличие хладагента легко выявить по температуре испарителя, если конечно компрессор начнёт работать. Он сразу становитсяхолодным. Отсутствие газа в этих системах не препятствует запуску компрессора. |
Здравствуйте, повторилась, вызвал заправщиков - пустая магистраль с хладагентом, предыдущие криволапые плохо развальцевали и весь фреон вытек вместе с частью масла из компрессора. Перевальцевали, заправили, уже месяц дует холодом, ошибка 38, соответственно, ушла. |
В прошлый раз писал, что давление было нормальным - это неправда, видимо заправщики так сказали, что бы скрыть то, что при начальном монтаже (устанавливали они же) облажались и все вытекло. В итоге тупо заправили второй раз и не сказали об этом когда увидели, что ошибка пропала. Но по итогу - вытекло и это, переделывал уже другой человек. Пока работает. И таких мудаков - тысячи :( |
Подтверждаю диагноз. Нет фреона |
CH 38 ошибка по недостатку фреона. |
Подскажите как в итоге устранили проблему? у меня модель ac12bq на второй день работы стала вылетать данная ошибка, 3 раза проверяли трассу давление в норме соответственно утечки нет… |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Ответы 0
Можно ли заправить кондиционер 22-рым фреоном, которому положено 410-тый фреон?
Да это ошибка из за забитого фильтра.почистит фильтр ошибка гаснет