[Решено] Кондиционер не работает и выдает ошибку ch 38 нигде не могу найти что это за неи... LG P09EP

Кондиционер не работает и выдает ошибку ch 38 нигде не могу найти что это за неи...

LG P09EP

Вопрос 193092
Николай, Курган
7 лет назад
1 0

Кондиционер не работает и выдает ошибку CH 38. Нигде не могу найти, что это за неисправность.

Ответы 8
x2313377, Псков
7 лет назад
2 0
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 5 раз

Было такое, может и еще будет, с ошибкой не разобрались. Приложение lg smart thinq пишет - проверьте хладагент, проверили - давление в норме, сбросили давление немного - то же самое. Потом отключилм кондиционер на 2-3 минуты - и ошибка прошла.

Мои догадки - неисправность/обмерзание датчика.

Аноним 5 лет назад

было такое. почистили кондер , перезагрузили его. все работает

Алибек Калмирза 2 года назад

Да это ошибка из за забитого фильтра.почистит фильтр ошибка гаснет

Сергей, Краснодар
7 лет назад
6 2
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 14 раз

Скорее всего у Вас проблема с вентилятором внутреннего блока, или его драйвером (он симисторный). Если модуль управления не получает сигналы от его таходатчика, компрессор (если он включался при запуске кондиционера) останавливается и выскакивает код ошибки. Обычно это цифры 08, или 8, кода 38 у LG не существует, и 38 следует читать, как 8, а 3 - это количество попыток запуска вентилятора.

sveta11125akylich 1 год назад

Ошибка кондиционера lg 38

Дозаправили

спустя время ошибка 05

в чем проблема?

x2313377, Псков
7 лет назад
0 0
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 5 раз

Да, про ошибки читал, что используется последняя цифра.

Но почему тогда их же собственная программа расшифровывает ошибку ch38 - как "проверьте хладагент" (скриншот не сделал, жаль). Вот что меня смутило?

Ошибка, кстати, вылезла не при включении, а при работающем кондиционере - он просто выключился

Аноним 2 года назад

Здравствуйте что делать не работает показывает ch 38

Maxim Sergeevich 11 месяцев назад

проверьте уровень хладогена.


вскройте внутренний блок и почистите его


датчик испарителя вышел из строя или обмерзает или в него проникает влага. (заменить или починить)

Сергей, Краснодар
7 лет назад
5 0
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 14 раз

Я не знаю Вашей квалификации и поэтому не знаю, что Вам советовать. Если бы Вы были на ТЫ с электроникой, я бы посоветовал Вам включить кондиционер со снятой передней панелью внутреннего блока, чтобы иметь доступ к выводам компрессора (на общей колодке подключения) и вентилятора на соответствующем разъёме модуля управления. При включении кондиционера следует измерить действующие напряжения на этих колодках, и проверить, легко ли вращается вентилятор. Наличие хладагента легко выявить по температуре испарителя, если конечно компрессор начнёт работать. Он сразу становитсяхолодным. Отсутствие газа в этих системах не препятствует запуску компрессора.

x2313377, Псков
7 лет назад
1 0
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 5 раз

Спасибо за информацию. Если ошибка повторится, измерю напряжение, на это квалификации хватит ;) Отпишу сюда.

fearless15russian, Казань
6 лет назад
1 0
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 2 раз

Добрый вечер! Не повторилась ли ошибка у вас? У меня 12 модель и вот через неделю появилась такая ошибка на сильном обдуве «холод».

x2313377, Москва
6 лет назад
1 0
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 5 раз

Здравствуйте, повторилась, вызвал заправщиков - пустая магистраль с хладагентом, предыдущие криволапые плохо развальцевали и весь фреон вытек вместе с частью масла из компрессора. Перевальцевали, заправили, уже месяц дует холодом, ошибка 38, соответственно, ушла.

x2313377, Москва
6 лет назад
1 0
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 5 раз

В прошлый раз писал, что давление было нормальным - это неправда, видимо заправщики так сказали, что бы скрыть то, что при начальном монтаже (устанавливали они же) облажались и все вытекло. В итоге тупо заправили второй раз и не сказали об этом когда увидели, что ошибка пропала. Но по итогу - вытекло и это, переделывал уже другой человек. Пока работает. И таких мудаков - тысячи :(

Аноним 6 лет назад

Подтверждаю диагноз. Нет фреона

Аноним 4 года назад

CH 38 ошибка по недостатку фреона.

Аноним 3 года назад

Подскажите как в итоге устранили проблему?

у меня модель ac12bq на второй день работы стала вылетать данная ошибка, 3 раза проверяли трассу давление в норме соответственно утечки нет…

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством