Коэффициент трансформации для счетчика электроэнергии меркурий 234 art-03p Меркурий 234 ART-03 P [Ответы 2]

Коэффициент трансформации для счетчика электроэнергии меркурий 234 art-03p

Меркурий 234 ART-03 P

Вопрос 218949
gazstroynadym, Ереван
6 лет назад
0 0

Коэффициент трансформации для счетчика электроэнергии Меркурий 234 ART-03P.

Ответы 2
Klaus, Санкт-Петербург
6 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8013 раз

Эта характеристика актуальна только при подключении счётчика с помощью трансформаторов тока и/или напряжения, что имеет значение при измерениях для компенсации потерь трансформаторов (их кпд не 100%).

Dominic, Санкт-Петербург
6 лет назад
3 0
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз

Ток счётчика, 5А номинальный, 10А максимальный. Соответственно, трансформатор выбираете в зависимости от нагрузки. Сады ставят 75/5, Школы 200/5. 15 и 40 получается коэффициенты. Вот ток нагрузки делите на коэффициент трансформации, получаете ток, который попрёт на счётчик.

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством