Мы приобрели водонагреватель ariston abs vls pw 80 inox вопрос в следующем допус... Ariston ABS VLS PW 80 Inox [Ответы 2]

Мы приобрели водонагреватель ariston abs vls pw 80 inox вопрос в следующем допус...

Ariston ABS VLS PW 80 Inox

Вопрос 22815
Ольга, Нижнекамск
11 лет назад
0 0
Добрый день! Мы приобрели водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80 Inox. Вопрос в следующем, допустимо ли установить его в горизонтальном положении и разместить его на полу? Заранее благодарна за ответ.
Ответы 2
Инженер, Кременная
11 лет назад
0 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4123 раз

Исключается. В процессе нагрева воды идет микровибрация, действие которой при неправильном расположении устройства может привести к выходу его из строя. Нарушение герметичности, неверное работа датчиков, да и вообще физика движения воды нарушается.

Евгений, Новосибирск
11 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

По поводу горизонтальной установки. Водонагреватель может быть установлен как вертикально так и горизонтально. При горизонтальной установки трубка подачи холодной воды должна быть внизу, в инструкции есть схема установки.

p.s. К предыдущему ответу (какая еще физика движения воды, прежде чем давать людям советы нужно хотя бы инструкцию прочитать)

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом
Попробуйте наше приложение
Участники темы
2
Ответы
2
Просмотры темы
146
Другие обсуждения

Ответы 1

Не нагревается вода.
4 года назад

Ответы 1

Здравствуйте. Аристон ABS VLS PW80. Включается нормально. Начинает греть воду (прослушивается шум в баке). Потом вдруг табло начинает мигать всеми своими индикаторами, шум в баке прекращается, т.е. прекращается нагрев воды. Попытка провести диагностику ничего недаёт- нажатие и удержание кнопки включения в теч. более 5 сек. ничего не даёт- прибор на такие нажатия просто реагирует как на простые нажатия этой кнопки. После перевключения водонагреватель может снова заработать и потом снова замигать, а может замигать сразу. Сегодня с утра, когда я пришёл на него посмотреть- он моргал и не работал ( я его с вечера оставлял включённым). Я его снова перевключил, и сейчас уже в течении двух часов он- о чудо!- не сбрасывается и продолжает греть воду. Уже нагрел до 50 град (установлен на 70 град). Жду с минуты на минуту, что опять заморгает и перестанет работать. Не может ли кто-нибудь подсказать, в чём м.б. причина такого поведения? Заранее спасибо за ответ.
8 лет назад
Задать вопрос