Вопрос 233643
Оксана, Псков
6 лет назад
0 0

Добрый день, подскажите, пожалуйста, раньше такого не было, сейчас при включении полного напора воды на режиме Зима, колонка очень сильно и громко включается, ощущение даже, что звук небольшого взрыва, даже страшно, что она взорвется. С чем это связано?

Ответы 1
Сергей, Балашиха
6 лет назад
1 0
Гуру, Ответы: 128387, Оценили: 12493 раз

На режиме зима идет нагрев всего теплообменника, попробуйте включать режим лето тогда не будет запаздывания поджига, еще причиной может быть слабые батарейки, плохая работа водо газового узла(микровыключатель, мембрана), нужно проверить тягу в дымоходе и доступ воздуха в помещение