Здравствуйте, бойлер Термекс rzb80-f - нет нагрева воды, индикатор № 1 тускло светится, № 2 горит ярко, узо-индикатор горит. В чем причина? Стоит ли под защитным кожухом дополнительная защита от скачков напряжения? Спасибо.

Ответы 1
Сергей, Балашиха
5 лет назад
0 0
Гуру, Ответы: 127950, Оценили: 12472 раз

Да на плате стоит варистор для защиты от скачков напряжения см его круглая таблетка на входе питания