Кондиционер lg после некоторой работы выключается и выдает  ch 35  обесточиваю н... LG P09EP [Ответы 3]

Кондиционер lg после некоторой работы выключается и выдает ch 35 обесточиваю н...

LG P09EP

Вопрос 245235
Serg,
6 лет назад
0 0

Добрый день. Кондиционер LG, после некоторой работы выключается и выдает "CH 35". Обесточиваю на некоторое время, ошибка проходит, а потом снова.

Ответы 3
Дамир, Ульяновск
6 лет назад
0 0
Ведущий специалист, Ответы: 1374, Оценили: 181 раз

Ошибка CH35 означает:

Чрезмерно низкое падение давления под 1 баром на датчике ЛП. Проверьте давление, и проверьте открытие сервисных клапанов.

Serg,
6 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Я так понимаю,сервисные клапана должны быть закрытыми?аедь если будут открытые,хладагент улетучится?

tasbulatovsovet, Нур-Султан
2 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

У меня тоже такая же ситуация.нашли причину?