Подключен комнатный термостат вкл /выкл   вместо перемычки  burner off  в выключ... Protherm Panther 25 KTO [Ответы 1]

Подключен комнатный термостат вкл /выкл вместо перемычки burner off в выключ...

Protherm Panther 25 KTO

Вопрос 249124
Harnas46, Калуга
5 лет назад
0 0

Подключен комнатный термостат (Вкл./Выкл.), вместо перемычки "burner off". В выключенном состоянии на дисплее высвечивается сообщение ошибки "F86" - контакт термостата разомкнут. Почему это ошибка? Будет ли работать подогрев ГВС?

Ответы 1
Александр Тарасов, Москва
2 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз

Сам поначалу подключил также, тоже эта ошибка высвечивалась. Подключать нужно к средним контактам 24V=RT, вроде так называются. Перемычку "burner off" поставить на место. В этом случае в выключенном состоянии на экране высвечивается давление и выставленная температура.

Анонимный 1 год назад

в сервисном меню надо включать регулятор температуры. d016 Но у меня не получилось. Котёл не видит этот регулятор. подключено на RT+24V. И котёл толком не нагревает воду. в доме холодно.