Котел после включения работает минут 15-20 затем отключается и выдает ошибку  f... Protherm Panther 25 KOV [Ответы 1]

Котел после включения работает минут 15-20 затем отключается и выдает ошибку f...

Protherm Panther 25 KOV

Вопрос 251504
Валерий, Самара
5 лет назад
0 0

Котел после включения работает минут 15-20, затем отключается и выдает ошибку "f 25", снова можно включить минут через 10.

Ответы 1
Сергей, Балашиха
5 лет назад
0 0
Гуру, Ответы: 128100, Оценили: 12486 раз

Ошибка F25--сработала защита от проникновения угарного газа в помещение, разгерметизация соединений дымохода проверить состояние стыков, проверить тягу и приточную вентиляцию, возможно неисправен термостат, вентилятор, плата управления, вызовите специалиста по ремонту газового оборудования