Столкнулся с проблемой холодильная камера установлена на 2 градуса по факту пока... TEFCOLD VK38-200 [Ответы 1]

Столкнулся с проблемой холодильная камера установлена на 2 градуса по факту пока...

TEFCOLD VK38-200

Вопрос 254864
Паша Баешко, Минск
5 лет назад
0 0

Добрый день, столкнулся с проблемой, холодильная камера установлена на 2 градуса, по факту показывает 11, при это сама начинает потихоньку размораживаться, раньше температура среды в камере была 6. В чем может быть причина поломки?

Ответы 1
Сергей, Балашиха
5 лет назад
0 0
Гуру, Ответы: 128582, Оценили: 12502 раз

Температурный режим от 2 до 10 градусов, 11 это еще нормально, попробуйте отключить на 30 минут и при включении установить температуру (6 градусов) https://mcgrp.ru/files/viewer/326410/39 проверьте работу компрессора и вентилятора обдува в камере