При включении ибп он начинает пищать 3 раза через каждые 4 секунды что с ним так... Ippon Back Office 1000 [Ответы 1]

При включении ибп он начинает пищать 3 раза через каждые 4 секунды что с ним так...

Ippon Back Office 1000

Вопрос 258489
Дмитрий, Новосибирск
5 лет назад
0 0

Здравствуйте, при включении ИБП он начинает пищать 3 раза через каждые 4 секунды. Что с ним такое и как это исправить?

Ответы 1
Михаил, Екатеринбург
5 лет назад
0 0
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2855 раз

В спецификации данный сигнал означает питание от аккумулятора. В таком случае необходимо подключить ИБП к сети либо проверить текущее подключение.

Анонимный 2 месяца назад

добавлю к данной проблеме: автоматический предохранитель исправный

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством