Для такого нагревателя какой необходим автомат? Почему-то при подключении выбива... Electrolux AQUATRONIC Digital NPX 6 2.0 [Ответы 1]

Для такого нагревателя какой необходим автомат? Почему-то при подключении выбива...

Electrolux AQUATRONIC Digital NPX 6 2.0

Вопрос 258763
Лариса, Королёв
5 лет назад
0 0

Здравствуйте, подскажите, для такого нагревателя какой необходим автомат? Почему-то при подключении выбивает автомат на 25 а?

Ответы 1
Klaus, Санкт-Петербург
5 лет назад
1 1
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8014 раз

На 9 стр. инструкции указан номинальный ток этого нагревателя 25,9А, что превышает значение установленного Вами автомата. Замените автомат на 32А, должно всё нормализоваться.

Гоголь 2 года назад

На 32 Ампера и не будет вышибать, гениальная глупость. Надеюсь пожара не случилось.

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством