Выбивает входное узо на 100ма на лестничной площадке при включении компрессора н... Electrolux EACS/I-07 HM/N3 15 Y MONACO Super DC Invertor [Ответы 1]

Выбивает входное узо на 100ма на лестничной площадке при включении компрессора н...

Electrolux EACS/I-07 HM/N3 15 Y MONACO Super DC Invertor

Вопрос 259316
filenkov_63, Истра
5 лет назад
0 0

Выбивает входное узо на 100мА на лестничной площадке при включении компрессора наружного блока, при этом внутренний блок работает. Квартиное узо на 30мА не выбивает. При отключении земляного провода все работает. В квартире 2 таких кондиционера с одинаковым симптомом отключения узо. Линии питания кондиционеров раздельные. В чем может быть причина?

Ответы 1
Сергей, Балашиха
5 лет назад
0 0
Гуру, Ответы: 127920, Оценили: 12471 раз

Линии питания раздельные а УЗО одно на 100ма на площадке. Причина в обмотках компрессора. Утечка на корпус (снижение сопротивления обмотки) компрессора, проверить и тот и другой компрессор