У меня котел газовый двухконтурный с турбо рысь  иногда при включении прыгают по... Protherm lynx 24 [Ответы 1]

У меня котел газовый двухконтурный с турбо рысь иногда при включении прыгают по...

Protherm lynx 24

Вопрос 263604
sife_, Евпатория
5 лет назад
0 0

Здравствуйте, у меня котел газовый двухконтурный с турбо (Рысь), иногда при включении прыгают полоски по шкале температуры и уровня воды и не зажигаеться газовая горелка, но работает вентилятор. Через какое-то время и множество таких попыток котел зажигается. Объяснила, как могу. Подскажите, пожалуйста (мастер такое видит впервые).

Ответы 1
Леонид, Черневцы
5 лет назад
0 0
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 9 раз

Надо проверить давление воздуха ( до 1 бар) в расширительном бачке и , при необходимости , прочистить трубочку от расширительного бака до гидроблока.

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом