Добрый день. Не подскажите, какое напряжение должно быть на выходе сменного картриджа №133?

Ответы 1
Константин К., Кишинёв
4 года назад
2 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз

В RBC133 четыре батареи 12В.

Две батареи соединены последовательно и выведены на разъём (красный и чёрный провод).

Ещё две батареи также соединены последовательно и выведены на разъём (красный и чёрный провод).

Таким образом, на разъём выходят два красных и два чёрных провода и соединяют батареи праллельно.

Выходное напряжение RBC133 24В. Для диагностики UPS можно включить и на двух батареях (2х12В), но эксплуатировать UPS так нельзя!