Fc360 программирование и пускопуск нового аппарата на лифте выдает ошибку 63 где... Danfoss VLT Automation Drive FC360 134F3006 [Ответы 2]

Fc360 программирование и пускопуск нового аппарата на лифте выдает ошибку 63 где...

Danfoss VLT Automation Drive FC360 134F3006

Вопрос 290618
geniymen, Москва
5 лет назад
0 0

Fc360. Программирование и пускопуск нового аппарата на лифте. Выдает ошибку 63. Где ошибся наладчик?

Ответы 2
Сергей, Балашиха
5 лет назад
0 0
Гуру, Ответы: 127753, Оценили: 12463 раз

Модель лифта и грузоподъемность, количество остановок желательно? Ошибка 63--низкий ток не позволяет открыть механический тормоз (ток двигателя не превышает значение тока отпускания тормоза в течении промежутка времени задержки пуска), см подключение катушки тормоза, выход питания на двигатель и тормозную катушку из станции

geniymen, Нижний Новгород
5 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Лебедка растормаживается нормально. Двигатель не вращается.