Тепловая завеса Вallu bhc-l10-s06 (пульт brc-e). Завеса не выключается с пульта. При переключении вентиляторов на 0 продолжает дуть. Работает минут 15-20, затем нагрев выключается, пока через щиток не отключишь, не включается снова.

Ответы 1
Сергей, Норильск
4 года назад
3 0
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз

Там есть выбег, когда нагрев ставишь в ноль и скорость в ноль, она еще какое то время работает, пока тэны не остынут, потом должен и вентилятор отключиться. По времени не скажу, но минут 10 максимум.