После установки пу эвт и1 при включении постоянно мигает красная лампочка тенны... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 4]

После установки пу эвт и1 при включении постоянно мигает красная лампочка тенны...

Zota ПУ ЭВТ И1

Вопрос 329282
danilevstratenk1997, Братск
4 года назад
0 0

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. После установки ПУ ЭВТ И1 при включении постоянно мигает красная лампочка, тенны не запускаются. В чем причина?

Ответы 4
Гость, Красноярск
4 года назад
4 0
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз

Проверьте подключение датчиков температуры на теплоноситель и воздух. Обычно тены не запускаются при отсутствии или неправильной работе датчика темпиратуры теплоносителя, в инструкции про это написано.

Анонимный 9 месяцев назад

Спасибо большое электрики не смогли подключит

danilevstratenk1997, Братск
4 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Спасибо за ответ. Уже пробовал менять полярность, толку нет

Сергей, Балашиха
4 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 128638, Оценили: 12502 раз

Напряжение и наличие 3фаз и после автомата проверить(замерить тестером)

Гость, Красноярск
4 года назад
2 0
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз

Синий провод на датчиках это "-", в кодке Х3 он подключается посредине. Попробуйте подключить только датчик на теплоноситель по схе в инструкции и покрутите управление тепмиратурой теплоносителя.