Периодически течёт с предохранительного клапана примерно 3-5 литров в сутки темп... Nibe MEGA W-E 150.81 [Ответы 1]

Периодически течёт с предохранительного клапана примерно 3-5 литров в сутки темп...

Nibe MEGA W-E 150.81

Вопрос 369498
User_q369498, Москва
4 года назад
0 0

Здравствуйте, периодически течёт с предохранительного клапана примерно 3-5 литров в сутки. Температура воды на котле выставлена на 60.

Ответы 1
Сергей, Балашиха
4 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 128678, Оценили: 12504 раз

Поднять флажок и промыть возможно попала окалина. Заменить предохранительны клапан ( допустимо подкапывание при нагреве)

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством