Здравствуйте. Какого номинала ставить автомат на 9 кВт печь в однофазной сети? И какого сечения кабель? Спасибо.

Ответы 1
Сергей, Балашиха
4 года назад
1 0
Гуру, Ответы: 125765, Оценили: 12390 раз

При подключении 220в. Медь трех жильный кабель 6мм\квадрат, автомат 40А