0 0

Здравствуйте. При включении котла Сеул, чтобы была горячая вода, очень сильно нагреваются радиаторы отопления, хотя отопление перекрыто.

Ответы 1
Игорь, Vilya
3 года назад
2 0
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз

А гарячая вода есть ? Трехходовой клапан или под замену или ремонт . Датчик протока воды надо посмотреть . Вообщем там много причин ! Лучше вызвать специалиста !