Какие настройки нужно поменять чтобы чп реагировал на дискретные выходы и где ну... Fuji Electric FRN0010C2E-7E [Ответы 1]

Какие настройки нужно поменять чтобы чп реагировал на дискретные выходы и где ну...

Fuji Electric FRN0010C2E-7E

Вопрос 401293
vovaggg966, Москва
3 года назад
0 0

Здравствуйте, какие настройки нужно поменять, чтобы ЧП реагировал на дискретные выходы и где нужно поставить перемычки, чтобы ЧП запускал двигатель сразу после подачи на него питания?!

Ответы 1
Михаил, Екатеринбург
3 года назад
0 0
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2860 раз

Параметр F02 (Способ запуска) нужно установить в 1 (Внешние сигналы)

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством