Добрый день! При включении тэны на ПУ ЭВТ-И1 15 кВт начинает гудет (трещать) автомат (3-х полюсный с 3-мя ступенями). Замена его на 3 однополюсных (в виду отсутствия в продаже первого) картину не изменили. В чем может быть причина такого шума? За ранее благодарю.

Ответы 10
Дмитрий, Краснодар
3 года назад
2 0
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз

Добрый день! Возможно где-то крепление АЗВ самого или проводов к нему вполнено слабо. Но скорее всего из-за большой токовой нагрузки (15кВт все-таки), если автомат трехполюсной не выбивает и он не греется до горячего состояния, когда тыльной стороной пальцев ладони невозможно прислонить и не обжечься (до +70С - это хотя и плохо но терпимо), то в принципе работать можно. А вот если АЗВ выбивает после нескольких секунд работы (или минут), либо он очень сильно греется и появляется запах тлеющей изоляции (или провода подходящие и отходящие от него) - это плохо. Тогда нужно смотреть что в силовой части не так и вызывает такую работу ТЭНов. ИМХО.

zhe34, Абсекон
3 года назад
0 0
Ученик, Ответы: 14, Оценили: 9 раз

Это точно автомат гудит, а не что-то другое (реле, например) ?

Дмитрий, Краснодар
3 года назад
2 0
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз

У меня самый первый ПУ ЭВТ И1 который работал ещё с магнитным пускателем (в нем постоянно включался и выключался этот пускатель), иногда после его включения начинало так гудеть что аж жуть как. (какая-то из деталей корпуса входила в резонанс с частотой тока 50 Гц). Сам автомат никогда не гудел (хотя у меня и мощность меньше 6 кВт).
У Вас видимо более современный ПУ ЭВТ И1 и там скорее всего стоят токовые реле (возможно они начинают гудеть из за больших токов а что-то входит в резонанс внутри корпуса). Возможно сам АЗВ (хотя маловероятно), его можно проверить косунвшись пластикового корпуса АЗВ рядом с клавишей включени и отключения (если вибрации нет, значит не АЗВ гудит). А по хорошему если не АЗВ, то временно отключить нарузку и снять все напряжение с ПУ и протянуть все крепления всех элементов ПУ, а потом не закрывая полностью подать витание, квлючить и послушать. Возможно поможет. ИМХО.

Кирилл, Новосибирск
3 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз

Спасибо! Попробую

Кирилл, Иркутск
3 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз

Дмитрий приветствую! Посмотрел. Гудят коммутаторы нагрузки, они же и греются. В чем может быть причина, такого явления. Блок управления работает с 2011 года.

Дмитрий, Краснодар
3 года назад
2 0
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз

Добрый вечер Кирилл! Если гудят и греются токовые реле нагрузки и, как Вы говорите, работают с 2011 года, то возможно они выработали свой ресурс и у них подгоряют силовые контакты в результате этого началось активное грение этих коммутирующих устройств (дальше с таким нагревом эксплуатировать опасно, нагрев может некотролируемо увеличиться).

Здесь можно порекомендовать только заменить эти коммутирующие устройства на новые аналогичные или рассчитаннцые на большую мощность (раз до этого года все было нормально и ничего не гудело), ведь токовые нагрузки большие при мощности 15 кВт. ИМХО.

Кирилл, Иркутск
3 года назад
0 0
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз

Коммутаторы нагрузки продаются отдельно? В сервисном центре надо спрашивать?

Дмитрий, Краснодар
3 года назад
3 0
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз

Рискну предположить что именно там в сервисном центре. Или как вариант, на сайте завода-сзготовителя посмотреть, возможно они комплетующие продают в своем торговом доме или магазине наложенным платежом Почтой России. Это нужно поискать и поспрашивать. Точно я не могу подсказать у меня самый старинный ПУ ЭВТ И1. ИМХО.

Кирилл 3 года назад

спасибо, поищу.

Кирилл, Иркутск
3 года назад
2 0
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз

Дмитрий, приветствую. Поменял коммутатор нагрузки, все пришло в норму. Единственное смутило, что при цене 2500 руб сказали, что ресурс новых 1-2 года.Обратил внимание, что заводские были на 40А, наверное поэтому столько времени и проработали (с запасом), а новые, получается по ресурсу, как расходный материал, на 30 А. Обратился на завод-изготовил, они подтвердили, что да, стали выпускать такие, но по их данным ресурс 3-4 года(опять же со слов отдела продаж). Цена с их интернет магазина 1990 руб - плюс почтовая доставка , видимо, то на то и выйдет - 2500 руб.

Кирилл, Иркутск
3 года назад
1 0
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз

Извиняюсь, Дмитрий!