Добрый день! При включении тэны на ПУ ЭВТ-И1 15 кВт начинает гудет (трещать) автомат (3-х полюсный с 3-мя ступенями). Замена его на 3 однополюсных (в виду отсутствия в продаже первого) картину не изменили. В чем может быть причина такого шума? За ранее благодарю. |
Добрый день! Возможно где-то крепление АЗВ самого или проводов к нему вполнено слабо. Но скорее всего из-за большой токовой нагрузки (15кВт все-таки), если автомат трехполюсной не выбивает и он не греется до горячего состояния, когда тыльной стороной пальцев ладони невозможно прислонить и не обжечься (до +70С - это хотя и плохо но терпимо), то в принципе работать можно. А вот если АЗВ выбивает после нескольких секунд работы (или минут), либо он очень сильно греется и появляется запах тлеющей изоляции (или провода подходящие и отходящие от него) - это плохо. Тогда нужно смотреть что в силовой части не так и вызывает такую работу ТЭНов. ИМХО. |
У меня самый первый ПУ ЭВТ И1 который работал ещё с магнитным пускателем (в нем постоянно включался и выключался этот пускатель), иногда после его включения начинало так гудеть что аж жуть как. (какая-то из деталей корпуса входила в резонанс с частотой тока 50 Гц). Сам автомат никогда не гудел (хотя у меня и мощность меньше 6 кВт). |
Добрый вечер Кирилл! Если гудят и греются токовые реле нагрузки и, как Вы говорите, работают с 2011 года, то возможно они выработали свой ресурс и у них подгоряют силовые контакты в результате этого началось активное грение этих коммутирующих устройств (дальше с таким нагревом эксплуатировать опасно, нагрев может некотролируемо увеличиться). |
Рискну предположить что именно там в сервисном центре. Или как вариант, на сайте завода-сзготовителя посмотреть, возможно они комплетующие продают в своем торговом доме или магазине наложенным платежом Почтой России. Это нужно поискать и поспрашивать. Точно я не могу подсказать у меня самый старинный ПУ ЭВТ И1. ИМХО. |

спасибо, поищу. |
Дмитрий, приветствую. Поменял коммутатор нагрузки, все пришло в норму. Единственное смутило, что при цене 2500 руб сказали, что ресурс новых 1-2 года.Обратил внимание, что заводские были на 40А, наверное поэтому столько времени и проработали (с запасом), а новые, получается по ресурсу, как расходный материал, на 30 А. Обратился на завод-изготовил, они подтвердили, что да, стали выпускать такие, но по их данным ресурс 3-4 года(опять же со слов отдела продаж). Цена с их интернет магазина 1990 руб - плюс почтовая доставка , видимо, то на то и выйдет - 2500 руб. |