![Снять ошибку 59 Viessmann Vitopend 100-W l [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Снять ошибку 59
Viessmann Vitopend 100-W l
Снять ошибку "59". |
Ну снимать ошибку придется Вам собственными ручками, нет желания? Тогда вызывайте мастера. Вероятно имеется ввиду ошибка F59 - Приготовление горячей воды не производится. Причиной возникновения является - Размыкание датчика температуры на выходе/датчика температуры емкостного водонагревателя. Ну а дальше интереснее, если есть опыт крутить отверткой винтики и есть понятия как замерить сопротивление, то можно попробовать самому (при наличии пирометра (бесконтактный термометр) и мультиметра) действуя согласно стр. 77 (позиция С или 5) и 79, соблюдая меры предосторожности. Скорее всего датчик пойдет под замену. А вот стр. 77: https://mcgrp.ru/files/viewer/314964/77 и стр. 79: https://mcgrp.ru/files/viewer/314964/79, ах да сравнивать с кривой на стр. 78: https://mcgrp.ru/files/viewer/314964/78 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством