![На одну линию сколько колонок можно поставить Полисервис Октава-80Ц-100 [Ответы 1]](/images/1485341/pimg_2604245.jpg)
На одну линию сколько колонок можно поставить
Полисервис Октава-80Ц-100
На одну линию сколько колонок можно поставить |
По паспорту максимальная нагрузочная способность в режиме тревоги составляет 100W. Соответственно, на каждую линию может использоваться не более 20W. Значит, в зависимости от мощности речевых оповещателей и с учётом щадящей нагрузки 70~80% от максимальной в каждой линии можно использовать, например по шесть 3-ваттных 30-вольтовых оповещателей. Если же использовать 1-ваттные, то в каждую линию можно ставить до 17 шт. Схема подключения позволяет использовать линейный усилитель для увеличения дальности использования и количества оповещателей в линии. Удачи! |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством