Не включается ГВС. Подскажите причины и методы устранения.Система отопления работает нормально.Котел новый.

Ответы 2
Инженер, Кременная
11 лет назад
1 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4123 раз

Сначала проверяют проходимость протока по горячей воде, потом сам датчик. В редких случаях выходит из строя электроника котла.

gap-dag, Махачкала
7 лет назад
0 0
Младший специалист, Ответы: 27, Оценили: 32 раз

С большей вероятностью моросит датчик протока (это если давление воды, как описал Инженер, ниже нормы)