Вопрос 542288
3586wowacmail, Набережные Челны
2 года назад
0 0

Бойлер EDISON ER80V. Подача воды в бойлер при помощи насосной станции со скважины. При включении крана с горячей водой нет воды. Чтобы пошла горячая вода нужно открыть оба крана и горячий и холодный. В чем может быть причина?

Ответы 1
Сергей,
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 128651, Оценили: 12502 раз

Чтобы пошла горячая вода из бойлера кран подачи холодной воды в бойлер должен быть открыт постоянно

остальное из вопроса непонятно что с разводкой (устройство)

Сергей 2 года назад

Возможно не достаточно давления для включения насоса, отрегулируйте давление включения реле насосной станции

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством