Присоединение 110 кв выводилось в ремонт в цепи измеренияя и учета не вмешивалис... КРЭТ ННПО имени М.В.Фрунзе СЭТ-4ТМ.03М.01

Присоединение 110 кв выводилось в ремонт в цепи измеренияя и учета не вмешивалис...

КРЭТ ННПО имени М.В.Фрунзе СЭТ-4ТМ.03М.01

Вопрос 554423
ais5, Салават
1 год назад
0 0

Присоединение 110 кВ выводилось в ремонт. В цепи измеренияя и учета не вмешивались. После включения присоединения в работу, на начало суток по АРМ выявлено, что расход идет по активному приему, но эта линия работает только на отдачу. Выполнена перезагрузка счетчика. Направление учета активной мощности восстановилось. Вместе с изменением направления активной мощности изменилась и её величина, с ≈2,1 МВт до ≈2,9 МВт.

Прошу пояснить данную ситуацию.