Какие параметры определяют величины выводимые на индикатор прибора?
Овен ТРМ200
Вопрос 593332
Какие параметры определяют величины, выводимые на индикатор прибора? |
Ответы
1
Величины, отображаемые на индикаторе, определяются в параметрах iLU1 и iLU2. В параметре iLU1 определяется величина, выводимая на верхний индикатор: PV1 — измеренное значение с первого входа; PV2 — измеренное значение со второго входа; dPV — разность измеренных значений dPV = PV1 — PV2. В параметре iLU2 определяется величина, выводимая на нижний индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481878/41 |