Какие параметры доступны для управления регулятором через интерфейс rs-485? Овен ТРМ202 [Ответы 1]

Какие параметры доступны для управления регулятором через интерфейс rs-485?

Овен ТРМ202

Вопрос 593405
User_q593405, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие параметры доступны для управления регулятором через интерфейс RS-485?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Для управления регулятором через интерфейс RS-485 в приборе имеются два оперативных параметра: r-L и r.Out. Параметр r-L отвечает за перевод канала на внешнее управление мощностью и может принимать значения 0 (обычный режим) или 1 (управление от ПК по сети). Параметр r.Out отвечает за выходной сигнал регулятора и может принимать значения 0 и 1 для двухпозиционного регулятора, а также значения от 0.0 до 1.0 для П-регулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482242/66