Устройство LBA срабатывает, когда значение регулируемого параметра не меняется в течение определенного времени при подаче максимального (минимального) управляющего воздействия. Это означает, что в контуре регулирования произошел обрыв. Работа сигнализации об обрыве контура задается двумя параметрами: время диагностики обрыва контура (LBA) и ширина зоны диагностики обрыва контура (LBAb). Параметр LBA измеряется в секундах, а параметр LBAb задается в единицах измерения входной величины. Если LBA = 0, сигнализация об обрыве контура отключается, и параметр LBAb недоступен. Устройство выдает сигнал тревоги, если по истечении времени диагностики обрыва контура измеренное значение не изменилось. Для вычисления времени диагностики обрыва контура LBA следует установить выходной сигнал на максимальный уровень, измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (по умолчанию ширина этой зоны равна 10), и увеличить измеренное время вдвое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482310/88 |