Какие технические данные предоставляет программа управления в условиях неисправностей и индикация блокировки реле управления газовой горелкой Landis & Gyr LFLL? |
Ответы
1
Программа управления предоставляет следующие технические данные: - Время предварительной продувки с полным объемом воздуха: 31,5 секунды - Время, предшествующее зажиганию: 6 секунд - Время безопасности: 3 секунды - Время после зажигания: мгновенно - Время настройки после блокировки: 18 секунд - Время нового запуска - Температура окружающей среды: от -20°C до +60°C - Стандарт защиты: IP 40 Также предоставляются параметры ионизационного тока, такие как напряжение на электроде ионизации, ток короткого замыкания, минимально требуемый ток ионизации и номинальные параметры измерительного диапазона устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423884/4 |